当前位置:首页 » 导师指导 » 万用表作业指导书

万用表作业指导书

发布时间: 2021-03-09 14:41:11

❶ 求供电企业《电能计量装置迁移作业指导书》

http://www.52data.cn/dnjl/gl/200812/38209.html

电能计量装置装拆作业指导书

1范围

适用于本公司电力营销业务中电力增容、小用户增容、减容,复容、改压、迁址、分户、并户、移表、通用杂项(既有安装,又有拆除工作)流程中涉及电能计量装置装拆的有关作业,以及电能计量装置轮换的有关作业。

2职责

2.1装表接电班班长根据电力营销信息系统中的各类工作传票负责分配装拆表任务。

2.2装表接电员负责与客户联系,现场工作,现场客户确认,装拆表录入,机内传票传递。

2.3资产管理员负责领发表、接收退表、核对装拆工单与电表示数。

3质量要求

3.1按电力营销信息管理系统规定的考核时限完成电能计量装置装拆工作。

3.2电能计量装置装拆工艺符合专业规程要求,整齐美观、连接固定牢靠。工作差错率为零、故障率为零。

3.3现场不发生安全事故。

4作业顺序

序号

工作流程图

责任部门

控制方法

相关文件

开 始

4.1

领表

装表接电班

装表接电班资产管理员应:

(1)及时查看处理电脑工作传票,每个工作日至少二次。

(2)按传票要求配置领用合格的电能计量资产,并妥善存放在班组二级表库内。

4.2

分配装拆表

装表接电班

装表接电班班长应:

(1)及时查看处理电脑工作传票,每个工作日至少二次。

(2)接受到电脑工作传票后,进行派工,指定具体装表接电员。

4.3

打印装拆工单

装表接电班

装表接电员应:

每天上班后、下班前各查看传票一次,及时打印装拆工单。

4.4

二级表库领计量器具

装表接电班

1 资产管理员按传票进行发表。

2装表接电员及时领取计量器具,领取计量器具时要核对资产编号,查看计量器具是否完好。

4.5

施工前准备

装表接电班

1装表接电员通过电话、小区物业通知、上门等方式预约、通知客户。

2装表接电员按工作性质按需领取安全工器具以及相应施工材料。

3计量器具应放置在专用的运输箱内,防止在运输过程中因雨淋、颠簸、振动,而损坏设备。

是否具备工作条件

N(4.13)

Y

1具备工作条件,进入4.6过程。

2不具备工作条件,进入4.13过程

4.6

检查装置、核对信息

装表接电班

装表接电员应:

1装表接电员现场核对计量装置等信息。

2如有拆、换工作,则进行电能计量装置拆表工单数据记录,要求清楚、准确。

4.7

现场装(拆、换)计量器具

装表接电班

装表接电员应:

1 严格按有关专业规程工艺要求进行施工。

2 在登高和带电作业前应明确现场分工,做好安全措施,工作中注意监护。

3 如是拆、换工作则应执行以下几点:

A 应先准确抄录原计量器具信息,如电能表各类底码。

B 对有专用接线盒的计量装置,在短接电流,断开其电压后,方可拆装,并抄录短接时客户计量装置功率和记录短接时间,计算出应补电量。

C 对没有专用接线盒的计量装置,在切断整个计量装置(含二次连线)电源并做好安全措施后,方可拆装。

D 在无法切断整个计量装置(含二次连线)电源时(如单相电能表),应断开客户设备负荷开关,并做好相关安全措施后,方可拆装。

4 按工单要求记录装表信息。

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

4.8

检查复核

装表接电班

装表接电员在工作结束前,应仔细检查安装质量。包括:

1接线是否正确、牢靠,安装是否牢固等。

2送电后应观察表计显示是否正常。

3对表盖、联合接线合盖、CT端子盖、PT刀闸把手、计量柜门、CT小室门加上封印。

4现场清扫、整理工器具、现场工作终结。

4.9

客户确认数据

装表接电班

装表接电员应:

1请客户核对装拆表示数,并签字确认。

2 客户无法签字的,留下施工服务联系电话,便与客户联络。

4.10

换表录入

装表接电班

装表接电员在电力营销管理系统中及时进行装拆录入,并进行机内传票传递(一个工作日)。

换表录入要求准确无误。

4.11

退表

装表接电班

装表接电员:

1拆回电表和装拆工单退回二级表库。

2验表、计量故障处理流程退表应在工作结束后的一个工作日内退计量中心表库。

3二级表库资产管理员核对实物和装拆工单的编号、示数,计量器具保留一个抄表周期。

4.12

资料归档

装表接电班

装表接电员除验表、计量故障处理流程的装拆工单送计量中心外,其余流程(含轮换)装拆工单归档。

结 束

4.13

汇报班长、预约、报办

(4.12)

装表接电班

现场发现不符合装表条件,应返回处理。

5控制和管理

5.1应配置相应安全工器具,包括安全帽、安全带、绝缘鞋、绝缘手套、登高工具、接地线、警示标识等;所有安全工器具应经过定期安全试验合格,且在有效期限内。

5.2应配置相应施工工器具、仪表如:螺丝刀、钢丝钳、尖嘴钳、剥线钳、电工刀、扳手、绝缘胶布、万用表、钳形电流表等,所有工具裸露部位应做好绝缘措施。

5.3严格执行《电力安全工作规范》和其他增补的各种安全规程,互相监督,工作时,每组一般2-3人,明确1名负责人,负责现场监护。

5.4工作前,应事先通过电话、小区物业通知、上门等方式预约、告知客户。因客户门锁等原因,无法进入现场的,应主动与客户取得联系,约定下次工作时间。并向班组长汇报。

5.5对于高压、低压计量装置的安装,一定要做到仔细检查。其中包括:

1、认真检查现场是否适合所配的表计及倍率;

2、表计的编号和互感器的编号倍率与现场及工单是否相符;

3、电能表安装的位置高度是否合适,符合要求,接入的一次导线是否符合要求。

直观检查经过运输到工地的电能表、互感器是否完好无损,表内有无异常响动,表面玻璃是否密封牢固,各接地线螺丝是否齐全及无锈蚀现象。

安装使用的一次导线应符合负载的要求,接入电流互感器的二次导线应不小于4平方毫米,接入电压互感器的导线应不小于2.5平方毫米,导线应连接正确、美观、清楚、直观容易判断。

安装完毕应先自己仔细检查核对一遍,特别要求检查互感器的二次极性是否正确,当认为准确无误后加封,再报告工作负责人检查。

对于电能计量装置新装完工后未送电前应认真检查。它包括:

1、检查电流、电压互感器装置是否牢固,安全距离是否足够,各处触头是否旋紧,接触面是否紧密。

2、核对电流、电压互感器一、二次线极性是否正确,是否与标准图样符合。

3、检查电流和电压互感器二次侧、外壳等是否有接地。

4、核对电能表接线是否正确,接头螺丝是否旋紧,线头有否碰壳现象。

5、核对已记录的有功、无功、最大需量表及电卡表的倍率及起始读数及有关参数有否抄错,最大需量指标是否在零点。

6、检查接线盒内螺丝是否旋紧,有否滑牙,短路小铜片是否关紧,连接是否可靠。

7、检查电压熔丝插是否有松动,熔丝两端弹簧铜片的弹性及接触是否完好。

8、检查所有封印是否完好,有无遗漏。检查工具物件是否遗留在设备中。

检查完毕确认无误,方可送电。

对于送电后也应当进行通电检查,它包括:测量电压相序是否正确,拉开电容器后,有功、无功表是否顺转〈或用相序表测试〉。用验电笔试验电能表外壳零线端柱,应无电压,以防电流互感器开路,电压短路或电能表漏电。若发现反相序,则应进行调整,可通过一次侧调换,也可通过二次侧调换,如有负控也应保证正相序。

对于电卡表我们应作同样的检查,检查完毕后应对电卡表进行清零,并做动作测试,检查开关是否正确动作,当帮用户输入电卡时,应检查表内所输数据是否与开卡数据相同,并把电卡表使用的有关注意事项告之用户,待用户确定清楚使用事项后方可结束。

对于电能表的现场更换,在带电情况时,一定要做好各项安全措施。在带电更换电能表时,严禁将电流互感器的二次侧开路,短路互感器二次绕阻,必须使用短路片或电路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕。严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。工作必须认真谨慎,不得将回路的永久性接地点断开。工作时应有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。在带电的电压互感器二次回路上工作时应严格防止短路或接地应使用绝缘工具,戴手套,必要时工作前停用有关保护装置,接临时负载,必须装有专用刀闸和可熔保险器。

5.6带电作业前应明确现场分工,做好安全措施,工作中注意监护。带电施工中,严禁PT二次回路短路和CT二次回路断路。在低压带电作业时一定要加强监护,认真工作,防止相、零线互碰,带电施工时,应在先切断用电负荷后,先拆相线,后拆零线;安装接线时,先接零线,后接相线。保持人体与带电设备的安全距离。

5.7登高作业前应明确现场分工,做好安全措施,工作中注意监护。

5.8在工艺方面,用线应标准,电流、电压互感器及电度表与所接容量要匹配,布线力求做到:横平竖直,美观合理,直观容易判断。

5.9严格按《低压电气装置安装规程》、《高压电气装置安装规程》、《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825-2002等有关工艺要求进行现场施工。

5.10注意核对现场电能计量装置实物和工单有关信息,如局编号、变比等。发现不符,应记录详细情况,返回营业部更正处理。

5.11现场不符合安装条件时,应终止工作,及时向班组长汇报,由班组长协调处理。

5.12现场发现原设备有故障(除计量故障、验表流程外),应及时向组长汇报,并报办计量装置故障。

5.13现场发现客户有违约用电现象,如:高价低接、用电性质变化等,应终止工作,保护现场,及时通知用检人员。

5.14现场发现有窃电现象时,终止工作,应在场保护好现场,及时向班组领导汇报,并进行窃电报办。

5.15现场发现原计量装置失窃时,终止工作,并进行失窃报办。

5.16现场换表记录、拆回电表示数记录应清晰、准确。

5.17换表示数应请客户签字确认。如施工前无法找到客户,客户无法签字的,应将工单客户联(或粘贴“换表通知书”)粘贴在客户场所醒目处,留下施工服务联系电话,便于客户联络。

5.19安装结束后,应按要求对计量装置加封印。

5.19验表、计量故障处理流程退表应在工作结束后一个工作日内,将拆回电能计量器具和装拆工单送计量中心表库。其余流程拆回计量器具在二级表库要存放一个抄表周期。

5.20工作中,应始终遵守《国网公司文明服务规范》,做好优质服务。

6附录

6.1相关文件

6.1.1 《电业安全工作规程》DL 409-1991

6.1.2 《电能计量装置安装接线规则》DL/T 825-2002

6.1.3 《低压电气装置规程》江苏省电力工业局1987

6.1.4 《供电服务规范》国家电网生[2003]477

❷ 谁能帮我搞个万用表作业指导书

型号是什么?才可以写啊?
有需要可以把型号告诉我,我帮你写。
[email protected]

❸ 如何应对计量标准器具校准失效

: 1.根据需要对计量器具进行调整 调整是指使计量器具的准确度和其他性能达到规定要求的作业。调整时应遵守计量器具操作规程,防止调整不当而失准。如万用表、游标卡尺等在使用前要进行归零调整。 2.标示计量器具的校准状态 一般在计量器具上贴校准状态标签,让使用者了解计量器具的状态(合格、限制使用、停用等)和有效期限。 因体积小或影响操作等原因而不宜贴标签的计量器具,其校准状态标签可贴在包装盒上或由其使用者妥善保管,但器具上要刻上编号,便于追溯。 3.防止调整时校准失效 采取措施,防止调整时校准失效。比如,对作业人员进行资格认证,须有资格证方可上岗,同时编制调整作业指导书及对校准点进行铅封等。 4.加强搬运、维护、贮存的防护 在计量器具使用过程中,一定要采取措施,防止计量器具在搬运、维护和贮存时损坏或失效。如提供适宜的环境条件、采取防护措施等。 5.做好计量器具失准时的处理 若发现计量器具偏离校准状态(失准)时,应上报主管,请求对检测结果的有效性进行评价,并对设备和受影响的产品采取相应的措施。 (1)对被检产品,不一定要重新进行检测,但对其有效性一定要评价。 (2)对设备和受影响的产品采取以下措施: ①追回产品进行重新检测,并评价。 ②对设备进行修理并重新校准。 (3)应查明计量仪器失准的原因。应对检定或校准方法,校定、校准周期。计量人员工作责任性及操作熟练度,计量器具的适用性等更新进行评价,根据评价结果再适时采取相应措施。

❹ 电子工程师电子产品设计资料

作业指导书
深圳市xxxxx电子有限公司
电源信号测试作业指导书
线材名称:显示器电源信号母线
存货编码:29-6000000007-1
测试工具:电源信号线测试架(自制)1个、电源1台、万用表1个
测试方法
一、测试架测试项目
1、将电源信号线测试架的电源线连接到电源,将电源调至12V,打开测试架的电源开关;
2、将电源信号母线的母头一端插在测试架的公线插头上,将电源信号母线的莲花插头插在测试架的莲花公头上,此时,测试架上对应的一个LED灯会亮起;依次将电源信号母线的5个莲花插头插在测试架上,对应的LED灯应都会亮起;
3、将电源信号母线的两条(红/黑)正负极电源线连接到测试架上标有正负极标识的测试点上,此时测试点下面的灯亮起。
二、公线匹配测试项目
1、将电源信号母线与一条相匹配的公线连接。①把万用表(此时将万用表的功能调节旋钮调至测二极管档)上的一只表笔按在公线6P排插的红色线的端子上,另一只表笔按在母线的红色正极电源线上,此时能够导通(万用表发出“嘀”的响声)②把万用表的一只表笔按在棕色线的端子上,另一只表笔按在母线的黑色负极电源线上,此时能够导通③把万用表的一只表笔按在白色线的端子上,另一只表笔按在母线上贴有“VIDEO 2 INPUT”的莲花插头孔内(要接触到孔内的金属部分),此时能够导通④把万用表的一只表笔按在蓝色线的端子上,另一只表笔按在母线上贴有“AUDIO 2 INPUT”的莲花插头孔内,此时能够导通⑤把万用表的一只表笔按在黑色线的端子上,另一只表笔分别按在母线的5个莲花插头外露的金属头上,都能够导通。⑥把万用表上的一只表笔按在公线5P排插的黄色线端子上,另一只表笔按在母线上贴有“VIDEO 1INPUT” 的莲花插头孔内,此时能够导通⑦把万用表上的一只表笔按在橙色线端子上,另一只表笔按在母线上贴有“AUDIO 1-L INPUT” 的莲花插头孔内,此时能够导通⑧把万用表上的一只表笔按在紫色线端子上,另一只表笔按在母线上贴有“AUDIO 1-R INPUT” 的莲花插头孔内,此时能够导通⑨把万用表上的一只表笔按在黑色线端子上,另一只表笔分别按在母线的5个莲花插头外露的金属头上,此时能够导通⑩公线的绿色端子线是绝缘的,其它线不能导通。
LED灯
图示:
公线插头
电源信号母线测试架(自制)
测架电源线

电源正极
6P带插排线
电源负极
5P带插排线
贴“AUDIO 1- R INPUT”标贴
贴“VIDEO 2 INPUT”标贴
贴“VIDEO 1 INPUT”标贴
贴“AUDIO 1-L INPUT”标贴
贴“AUDIO 2 INPUT”标贴
文件编号:
QAD-WI-028
版 次
A
制定部门:
品质部
制定日期:
2010-12-10
制 定:

审 核:

批 准:

页 号:
1/1

热点内容
涂鸦论文 发布:2021-03-31 13:04:48 浏览:698
手机数据库应用 发布:2021-03-31 13:04:28 浏览:353
版面217 发布:2021-03-31 13:04:18 浏览:587
知网不查的资源 发布:2021-03-31 13:03:43 浏览:713
基金赎回参考 发布:2021-03-31 13:02:08 浏览:489
悬疑故事范文 发布:2021-03-31 13:02:07 浏览:87
做简单的自我介绍范文 发布:2021-03-31 13:01:48 浏览:537
战略地图参考 发布:2021-03-31 13:01:09 浏览:463
收支模板 发布:2021-03-31 13:00:43 浏览:17
电气学术会议 发布:2021-03-31 13:00:32 浏览:731