⑴ 電線電纜的詳細製造流程是怎樣的

電纜是通過:拉制、絞制、包覆三種工藝來製作完成的,型號規格越復雜,重復性越高。

1、拉制

在金屬壓力加工中.在外力作用下使金屬強行通過模具(壓輪),金屬橫截面積被壓縮,並獲得所要求的橫截面積形狀和尺寸的技術加工方法稱為金屬拉制。

拉制工藝分:單絲拉制和絞制拉制。

2、絞制

為了提高電線電纜的柔軟度、整體度,讓2根以上的單線,按著規定的方向交織在一起稱為絞制。

絞制工藝分:導體絞制、成纜、編織、鋼絲裝鎧和纏繞。

3、包覆

根據對電線電纜不同的性能要求,採用專用的設備在導體的外麵包覆不同的材料。包覆工藝分:

A、擠包:橡膠、塑料、鉛、鋁等材料。

B、縱包:橡皮、皺紋鋁帶材料。

C、繞包:帶狀的紙帶、雲母帶、無鹼玻璃纖維帶、無紡布、塑料帶等,線狀的棉紗、絲等纖維材料。

D、浸塗:絕緣漆、瀝青等。

(1)電纜製作指導書擴展閱讀

電纜安全要求:

1、電纜線相互交叉時,高壓電纜應在低壓電纜下方。如果其中一條電纜在交叉點前後1m范圍內穿管保護或用隔板隔開時,最小允許距離為0.25m。

2、電纜與熱力管道接近或交叉時,如有隔熱措施,平行和交叉的最小距離分別為0.5m和0.25m。

3、電纜與鐵路或道路交叉時應穿管保護,保護管應伸出軌道或路面2m以外。

4、電纜與建築物基礎的距離,應能保證電纜埋設在建築物散水以外;電纜引入建築物時應穿管保護,保護管亦應超出建築物散水以外。

5、直接埋在地下的電纜與一般接地裝置的接地之間應相距0.25~0.5m;直接埋在地下的電纜埋設深度,一般不應小於0.7m,並應埋在凍土層下。