當前位置:首頁 » 導師指導 » 電器作業指導書

電器作業指導書

發布時間: 2021-03-22 14:53:35

㈠ 電氣安裝作業指導書有哪些國標標號

這個有很多,以下只列舉一部分:
GB 3804-90 3-63kV交流高壓負荷開關
GB 50173-92 35kV及以下架空電力線路專施工及驗收屬規范
GB/T 14286-93 帶電作業術語
GB 50168-92 電氣裝置安裝工程
GB5075-85 電力金具名詞術語
SD 240-87 電力系統部分設備統一編號准則

㈡ 電氣設備巡檢作業指導書

很復雜的,看什麼設備,我這有一些,關於煤礦的,不知有沒有用。

㈢ 請問,哪位前輩有或知道電器裝配工藝作業指導書的樣本,小弟急需,能否提供一下么,謝謝了!

不知道你是用在哪條生產線上的,如果不說明,就很難回答,詳細說明後,我再幫你做一份看看

㈣ 怎麼製作變壓器作業指導書

31500kVA 110kV變壓器安裝作業指導書
1 編制依據
1.1 變壓器安裝使用說明書
1.2 設計施工圖紙
1.3 電氣裝置安裝工程施工及驗收規范〈GBJ232-82〉
1.4 火電施工質量檢驗及評定標准第五篇《電氣裝置》

2 施工內容:
油浸自冷雙繞組有載調壓變壓器。其參數如下:SSZ9—31500/110 相數3
額定容量:31500kVA
額定電壓:115 ±8×1.5%/15kV±2.5%/10.5kV
聯接組別:YN,yno,d11
使用條件:戶外
3 施工條件:
3.1 變壓廠家供貨已
到齊且完好,施工使用設備到位。
3.2 變壓器周圍有足夠的場地並已平整,回填牢實,道路暢通,施工所用電源具備且可靠。
3.3 變壓器本體就位前,其基礎及軌道

經驗收合格,且已達足夠強度。
3.4 安裝天氣:安裝在無雨無大風且相對濕度小於75%的情況下進行。

4 施工程序及方法 :
安裝程序如圖1,各施工程序如下:
4.1 驗收:
4.1.1 檢查到貨設備應與訂貨合同相同。
4.1.2 檢查本體是否有變形或損傷的地方,對充氮運輸的變壓器檢查其氮氣壓力應在0.01~0.03 MPa ,對應油運輸的變壓器檢查應沒有滲漏現象。
4.1.3 按廠家設備清單檢查零部件,組件是否齊全,且無損壞,高壓套管,升高座的互感器二次接線端子應無滲漏現象,高壓套管的油麵應正常。
4.1.4 變壓器儀表應無損壞,且置於乾燥的室內。
4.2 電氣人員配合起重人員完成變壓器本體就位,變壓器的中心線應根據設計圖以及低壓套管B相中心線找正,配合起重人員安裝滾輪,就位後安裝止輪器,廠家製造無說明沿油枕方向油坡度時,要墊高油枕側,使其有1~1.5%的坡度。
4.3 變壓器油處理:充氮或帶油運輸的變壓器應對其絕緣油進行耐壓及微水試驗且合格,否則用真空濾油機進行過濾至合格為止。
4.4 變壓器器身檢查(以充氮運輸及吊罩檢查為例)。
4.4.1 器身吊罩檢查前,高壓套管,升高座內的電流互感器,瓦斯繼電器應試驗合格 。
4.4.2 器身檢查前,應了解當天天氣情況(與當地氣象站聯系)應在無雨無大風,相對濕度在75%以下的情況下進行。
4.4.3 器身檢查前應准備好材料、工具、設備消防器具等,准備好懸掛有載調壓開關的三角架。
4.4.4 找正吊車的吊鉤位置,吊繩的兩夾角不大於60度。
4.4.5 用真空泵行排氮,置至負壓為止,排氮的地方風應通風良好,以利氮氣易於擴散。
4.4.6 松開有載調壓開關與操作機構的連桿,並記好檔位,松開調壓開關在罩上的固定螺栓吊出有載調壓開關,懸掛在准備好的三腳架上。
4.4.7 松開運輸中的定位構件。
4.4.8 起吊器身。
4.4.8.1 松開緊固器身的底部螺栓。
4.4.8.2 用兩根麻繩綁住器身對角,做平衡之用。
4.4.8.3 用4根圓鋼做牽引之用。
4.4.8.4 起吊時用牽引圓鋼使器身緩慢起吊,當器身離開牽引後,在四角用人穩住器身及兩繩的平衡作用,使器身緩慢地吊離鐵芯,然後放到有薄膜蓋住的枕木上。
4.4.9 器身檢查內容:
4.4.9.1 運輸中,支掌和器身各部位應無移動現象,運輸用的臨時防護裝置及支掌應予拆除並清點好,進行記錄,以備查用。
4.4.9.2 所有螺栓應緊固,並有防松措施,絕緣螺栓應無損壞,防松綁扎完好。
4.4.9.3 鐵芯應無變形,鐵軛與夾板間的絕緣墊應良好,鐵芯應無多點接地,拆開接地線後,鐵芯對地絕緣應良好,拆開夾件與鐵軛接地片後,鐵軛螺栓與鐵芯,鐵軛與夾件,螺桿與夾件間的絕緣良好。
4.4.9.4 絕緣圍屏應綁扎牢固,圍屏上所有線圈引出線處的封閉應良好,能見到的繞組部分無異常。
4.4.9.5 引出線絕緣包紮牢固,無破損,擰彎現象,其固定支架應緊固,裸露部分應無毛刺或尖角,其焊接良好,進入套管均壓罩的錐度應可適。
4.4.9.6 檢查有載調壓切換裝置的選擇開關范圍應接觸良好,分接引線應連接正確,牢固。切換開關部分密封良好。
4.4.9.7 檢查強油循環管路與下輪絕緣介面部位的密封情況應良好,檢查各部位應無油泥,金屬屑等雜物。
4.4.9.8 器身檢查完畢,用合格的變壓器油進行沖洗,清洗油箱底部。清理現場的工具應齊全,檢查油箱不得有雜物遺留,檢查箱壁上的閥門應開閉靈活,指示正確。
4.4.9.9 回吊鍾罩,起吊後應拉繩定向,穩定使鍾罩平穩的慢慢下落。不可碰站、撞器身的任一部位,當鍾罩達一定距離時,用牽引圓鋼使鍾罩緩慢就位緊固固定螺栓時四周均勻緊固密封圈的壓縮量約為其厚度的三分之一。
4.4.9.10 用合格油沖洗調壓開關,其切換位置應與吊出時相同,回裝時的檔數應和原來相同回裝後裝上連桿。從調出調壓開關至這時時間應不超過16 小時。
4.5 高低壓套管的安裝:
4.5.1 高壓套管的安裝:
4.5.1.1 升高座的安裝,清洗密封膠墊和溝槽按生高座的A,B,C標志對號入坐,按其升高座的標記對正帶上螺栓,均勻地對稱緊固。
4.5.1.2 高壓套管安裝:清洗導電桿內孔及均壓球,將1台約1噸的手拉葫蘆掛在吊機吊鉤上。用帶有螺栓(M8或M10)的尼龍繩穿套管,手拉葫蘆吊套管瓷套防的最高處,當套管將進入升高座時,利用手拉葫蘆調整套管角度,並用尼龍繩上的螺栓旋進高壓引線頭螺孔,邊吊套管進升高座邊拉出引線,套管法蘭與升高座法蘭對上,膠卷清洗干凈,螺栓均勻對稱緊固 ,裝好套管引線接頭。
4.5.1.3 中壓套管的安裝:安裝方法與高壓套管相同。
4.5.1.4 地低壓套管安裝:打開套管座蓋板緊固低壓套管(緊固時均勻用力以免爆裂)打開側面蓋板,把低壓線圈引線接頭與套管接頭連接(連接時扳手用白沙帶梆住,並用一塊硬紙板放在連接處下面以免墊片,螺母 掉至鐵芯中)。
4.5.1.5 中性點套管安裝:安裝方法與高壓套管相同。
4.5.1.6 接地套管安裝:打開套管座蓋板,把引線套入套管,均勻用力地緊固套管裝好引線接頭。
4.6 真空注油:
4.6.1 將真空泵接至油箱頂部的接瓦斯繼電器的閥門出處,將真空泵濾油機出油口接至變壓器排油器處,用透明塑料膠管接凈油器上下閥作觀察油位用。
4.6.2 啟動真空泵,開始抽真空,當真空度達到80Pa時,觀察是否有異常情況,再繼續抽真空,使真空度達到廠家規定值或規劃規定值,檢查油箱有無變形和異常現象,在規定值的真空度下進行緩慢注油,注油時間應大於6小時,注油高度最低要浸過全部線圈和鐵軛絕緣,注油完畢後應保持真空時間不少於4小時。
4.7 附件安裝:
4.7.1 冷卻裝置的安裝:
4.7.1.1 清洗散熱器的所有聯管,並找出其編號。
4.7.1.2 用合格的變壓器油清洗散熱器,並用該合格油按廠家規定的壓力值進行密封試驗,持續30分鍾應無滲漏。
4.7.1.3 用螺栓固定好散熱器,用聯管連接冷卻裝置與器身。
4.7.1.4 檢查電動機及葉片應安裝牢固轉動靈活,無卡阻,電動機絕緣電阻應大於0.5MΩ。
4.7.1.5 打開冷卻裝置的下部聯管閥,上部排氣閥,進行注油且排氣,然後檢查各閥門應操作靈活,位置正確,各連接處密封良好。
4.7.1.6 油泵電動機絕緣電阻合格,試轉無異常、振動或過熱現象,且無滲油或進氣現象。
4.7.1.7 差壓繼電器應經校驗合格,密封良好,動作可靠。
4.7.2 儲油櫃安裝:
4.7.2.1 清潔儲油櫃,對隔膜袋內腔充入2Kpa的純氮氣進行密封試驗,應無漏氣現象,膠囊進入儲油櫃時,其沿長度方向應儲油櫃長軸保持平行,不應扭偏,膠囊口密封應良好,呼吸應暢通。
4.7.2.2 清潔其連接導管,按廠家說明書的標號進行連接,連接時螺栓均勻緊固。
4.7.2.3 裝好油位表,並檢查其指示與真實油位相符。
4.7.3 氣體繼電器安裝:水平安裝氣體繼電器,其頂蓋標志的箭頭應指向儲油櫃,其與連通管的連接應密封良好。
4.7.4 壓力釋放裝置的安裝:其方向應正確,閥蓋和升高座內部應清潔、密封良好,電接點應動作準確,絕緣應良好。
4.7.5 吸濕器的安裝:吸濕器與儲油櫃間的連接管的密封應良好,管道應暢通,吸濕劑應乾燥。(變色的吸濕劑乾燥時為藍色)油封油位應在油麵線上。
4.7.6 濕度計的安裝:把濕度計在器身的插孔用變壓器油沖洗干凈,並注入合格的變壓器油,旋緊溫度計的測溫管,應無滲油現象,毛細管的安裝不得有壓扁或急劇扭曲,其彎曲半徑應不大與50mm。
4.8 補充注油:從油枕上補充注油調整油麵,冷卻器,升高座,各套管,氣體繼電器 進行靜放且反復排氣,最後調整油麵符合環境溫度。
4.9 整體密封試驗:用油壓進行整體密封試驗,其壓力為0.03 MPa ,持續時間為24小時應無滲漏。
4.10 外殼接地:本體接地接於接地網。
5 安全技術措施:
5.1 施工前向全體施工人員作安全措施交底。
5.2 器身檢查用的工具材料逐一登記並安排專人負責。回吊鍾罩時要進行核對,應無缺件。
5.3 攀登器身的梯子不可直接搭在饒阻引線或絕緣件上施工人員不允許攀登引線支架。
5.4 參加器身檢查的人員的衣服必須無金屬鈕扣,身上不允許攜帶任何金屬的物件。
5.5 施工現場 應配備足夠的消防器材,作業區內嚴禁吸煙。
5.6 保證施工現場用電。
5.7起吊物體時,嚴格遵守起重安全規程、規章制度。
5.8 高空作業嚴格遵守其安全規程、規章制度。

6 主要設備機具:
6.1 45T汽車吊一台,真空濾油機一台,真空泵一台,電焊機一 台。
6.2 手動葫蘆(約1T)一個,濕度計,水銀溫度計各一支。

7 技術質量要求(見附表):
變 壓 器 安 裝
變壓器本體安裝 電3—1—3
工序 檢 驗 指 標 性質 單位 質 量 標 准 檢 驗 項 目
實 測 結 果 單項評定
合 格 優 良
基礎安裝 預埋件 按設計規定
基礎水平誤差 mm <5
間距誤差 mm
就位前檢查 密封性能 充氣運輸氣體壓力 MPa 0.01~0.03
帶油運輸 不滲油,頂蓋螺栓緊固
油絕緣性能 良好






位 套管與封閉母線中心線 主要 mm 一致
滾輪
裝配 滾輪安裝 能靈活轉動
制動器安裝 牢固、可
支墩與變壓器及預埋件連接 牢固
本體接地 主要 與主接地網可靠連接
其他 沖擊允許值 按廠家規定
油箱頂部定位裝置 無變形、無開裂

熱點內容
塗鴉論文 發布:2021-03-31 13:04:48 瀏覽:698
手機資料庫應用 發布:2021-03-31 13:04:28 瀏覽:353
版面217 發布:2021-03-31 13:04:18 瀏覽:587
知網不查的資源 發布:2021-03-31 13:03:43 瀏覽:713
基金贖回參考 發布:2021-03-31 13:02:08 瀏覽:489
懸疑故事範文 發布:2021-03-31 13:02:07 瀏覽:87
做簡單的自我介紹範文 發布:2021-03-31 13:01:48 瀏覽:537
戰略地圖參考 發布:2021-03-31 13:01:09 瀏覽:463
收支模板 發布:2021-03-31 13:00:43 瀏覽:17
電氣學術會議 發布:2021-03-31 13:00:32 瀏覽:731