電能計量裝置裝拆作業指導書
1范圍
適用於本公司電力營銷業務中電力增容、小用戶增容、減容,復容、改壓、遷址、分戶、並戶、移表、通用雜項(既有安裝,又有拆除工作)流程中涉及電能計量裝置裝拆的有關作業,以及電能計量裝置輪換的有關作業。
2職責
2.1裝表接電班班長根據電力營銷信息系統中的各類工作傳票負責分配裝拆表任務。
2.2裝表接電員負責與客戶聯系,現場工作,現場客戶確認,裝拆表錄入,機內傳票傳遞。
2.3資產管理員負責領發表、接收退表、核對裝拆工單與電表示數。
3質量要求
3.1按電力營銷信息管理系統規定的考核時限完成電能計量裝置裝拆工作。
3.2電能計量裝置裝拆工藝符合專業規程要求,整齊美觀、連接固定牢靠。工作差錯率為零、故障率為零。
3.3現場不發生安全事故。
4作業順序
序號
工作流程圖
責任部門
控制方法
相關文件
開 始
4.1
領表
裝表接電班
裝表接電班資產管理員應:
(1)及時查看處理電腦工作傳票,每個工作日至少二次。
(2)按傳票要求配置領用合格的電能計量資產,並妥善存放在班組二級表庫內。
4.2
分配裝拆表
裝表接電班
裝表接電班班長應:
(1)及時查看處理電腦工作傳票,每個工作日至少二次。
(2)接受到電腦工作傳票後,進行派工,指定具體裝表接電員。
4.3
列印裝拆工單
裝表接電班
裝表接電員應:
每天上班後、下班前各查看傳票一次,及時列印裝拆工單。
4.4
二級表庫領計量器具
裝表接電班
1 資產管理員按傳票進行發表。
2裝表接電員及時領取計量器具,領取計量器具時要核對資產編號,查看計量器具是否完好。
4.5
施工前准備
裝表接電班
1裝表接電員通過電話、小區物業通知、上門等方式預約、通知客戶。
2裝表接電員按工作性質按需領取安全工器具以及相應施工材料。
3計量器具應放置在專用的運輸箱內,防止在運輸過程中因雨淋、顛簸、振動,而損壞設備。
是否具備工作條件
N(4.13)
Y
1具備工作條件,進入4.6過程。
2不具備工作條件,進入4.13過程
4.6
檢查裝置、核對信息
裝表接電班
裝表接電員應:
1裝表接電員現場核對計量裝置等信息。
2如有拆、換工作,則進行電能計量裝置拆表工單數據記錄,要求清楚、准確。
4.7
現場裝(拆、換)計量器具
裝表接電班
裝表接電員應:
1 嚴格按有關專業規程工藝要求進行施工。
2 在登高和帶電作業前應明確現場分工,做好安全措施,工作中注意監護。
3 如是拆、換工作則應執行以下幾點:
A 應先准確抄錄原計量器具信息,如電能表各類底碼。
B 對有專用接線盒的計量裝置,在短接電流,斷開其電壓後,方可拆裝,並抄錄短接時客戶計量裝置功率和記錄短接時間,計算出應補電量。
C 對沒有專用接線盒的計量裝置,在切斷整個計量裝置(含二次連線)電源並做好安全措施後,方可拆裝。
D 在無法切斷整個計量裝置(含二次連線)電源時(如單相電能表),應斷開客戶設備負荷開關,並做好相關安全措施後,方可拆裝。
4 按工單要求記錄裝表信息。
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
4.8
檢查復核
裝表接電班
裝表接電員在工作結束前,應仔細檢查安裝質量。包括:
1接線是否正確、牢靠,安裝是否牢固等。
2送電後應觀察表計顯示是否正常。
3對表蓋、聯合接線合蓋、CT端子蓋、PT刀閘把手、計量櫃門、CT小室門加上封印。
4現場清掃、整理工器具、現場工作終結。
4.9
客戶確認數據
裝表接電班
裝表接電員應:
1請客戶核對裝拆表示數,並簽字確認。
2 客戶無法簽字的,留下施工服務聯系電話,便與客戶聯絡。
4.10
換表錄入
裝表接電班
裝表接電員在電力營銷管理系統中及時進行裝拆錄入,並進行機內傳票傳遞(一個工作日)。
換表錄入要求准確無誤。
4.11
退表
裝表接電班
裝表接電員:
1拆回電表和裝拆工單退回二級表庫。
2驗表、計量故障處理流程退表應在工作結束後的一個工作日內退計量中心表庫。
3二級表庫資產管理員核對實物和裝拆工單的編號、示數,計量器具保留一個抄表周期。
4.12
資料歸檔
裝表接電班
裝表接電員除驗表、計量故障處理流程的裝拆工單送計量中心外,其餘流程(含輪換)裝拆工單歸檔。
結 束
4.13
匯報班長、預約、報辦
(4.12)
裝表接電班
現場發現不符合裝表條件,應返回處理。
5控制和管理
5.1應配置相應安全工器具,包括安全帽、安全帶、絕緣鞋、絕緣手套、登高工具、接地線、警示標識等;所有安全工器具應經過定期安全試驗合格,且在有效期限內。
5.2應配置相應施工工器具、儀表如:螺絲刀、鋼絲鉗、尖嘴鉗、剝線鉗、電工刀、扳手、絕緣膠布、萬用表、鉗形電流表等,所有工具裸露部位應做好絕緣措施。
5.3嚴格執行《電力安全工作規范》和其他增補的各種安全規程,互相監督,工作時,每組一般2-3人,明確1名負責人,負責現場監護。
5.4工作前,應事先通過電話、小區物業通知、上門等方式預約、告知客戶。因客戶門鎖等原因,無法進入現場的,應主動與客戶取得聯系,約定下次工作時間。並向班組長匯報。
5.5對於高壓、低壓計量裝置的安裝,一定要做到仔細檢查。其中包括:
1、認真檢查現場是否適合所配的表計及倍率;
2、表計的編號和互感器的編號倍率與現場及工單是否相符;
3、電能表安裝的位置高度是否合適,符合要求,接入的一次導線是否符合要求。
直觀檢查經過運輸到工地的電能表、互感器是否完好無損,表內有無異常響動,表面玻璃是否密封牢固,各接地線螺絲是否齊全及無銹蝕現象。
安裝使用的一次導線應符合負載的要求,接入電流互感器的二次導線應不小於4平方毫米,接入電壓互感器的導線應不小於2.5平方毫米,導線應連接正確、美觀、清楚、直觀容易判斷。
安裝完畢應先自己仔細檢查核對一遍,特別要求檢查互感器的二次極性是否正確,當認為准確無誤後加封,再報告工作負責人檢查。
對於電能計量裝置新裝完工後未送電前應認真檢查。它包括:
1、檢查電流、電壓互感器裝置是否牢固,安全距離是否足夠,各處觸頭是否旋緊,接觸面是否緊密。
2、核對電流、電壓互感器一、二次線極性是否正確,是否與標准圖樣符合。
3、檢查電流和電壓互感器二次側、外殼等是否有接地。
4、核對電能表接線是否正確,接頭螺絲是否旋緊,線頭有否碰殼現象。
5、核對已記錄的有功、無功、最大需量表及電卡表的倍率及起始讀數及有關參數有否抄錯,最大需量指標是否在零點。
6、檢查接線盒內螺絲是否旋緊,有否滑牙,短路小銅片是否關緊,連接是否可靠。
7、檢查電壓熔絲插是否有松動,熔絲兩端彈簧銅片的彈性及接觸是否完好。
8、檢查所有封印是否完好,有無遺漏。檢查工具物件是否遺留在設備中。
檢查完畢確認無誤,方可送電。
對於送電後也應當進行通電檢查,它包括:測量電壓相序是否正確,拉開電容器後,有功、無功表是否順轉〈或用相序表測試〉。用驗電筆試驗電能表外殼零線端柱,應無電壓,以防電流互感器開路,電壓短路或電能表漏電。若發現反相序,則應進行調整,可通過一次側調換,也可通過二次側調換,如有負控也應保證正相序。
對於電卡表我們應作同樣的檢查,檢查完畢後應對電卡表進行清零,並做動作測試,檢查開關是否正確動作,當幫用戶輸入電卡時,應檢查表內所輸數據是否與開卡數據相同,並把電卡表使用的有關注意事項告之用戶,待用戶確定清楚使用事項後方可結束。
對於電能表的現場更換,在帶電情況時,一定要做好各項安全措施。在帶電更換電能表時,嚴禁將電流互感器的二次側開路,短路互感器二次繞阻,必須使用短路片或電路線,短路應妥善可靠,嚴禁用導線纏繞。嚴禁在電流互感器與短路端子之間的迴路和導線上進行任何工作。工作必須認真謹慎,不得將迴路的永久性接地點斷開。工作時應有專人監護,使用絕緣工具,並站在絕緣墊上。在帶電的電壓互感器二次迴路上工作時應嚴格防止短路或接地應使用絕緣工具,戴手套,必要時工作前停用有關保護裝置,接臨時負載,必須裝有專用刀閘和可熔保險器。
5.6帶電作業前應明確現場分工,做好安全措施,工作中注意監護。帶電施工中,嚴禁PT二次迴路短路和CT二次迴路斷路。在低壓帶電作業時一定要加強監護,認真工作,防止相、零線互碰,帶電施工時,應在先切斷用電負荷後,先拆相線,後拆零線;安裝接線時,先接零線,後接相線。保持人體與帶電設備的安全距離。
5.7登高作業前應明確現場分工,做好安全措施,工作中注意監護。
5.8在工藝方面,用線應標准,電流、電壓互感器及電度表與所接容量要匹配,布線力求做到:橫平豎直,美觀合理,直觀容易判斷。
5.9嚴格按《低壓電氣裝置安裝規程》、《高壓電氣裝置安裝規程》、《電能計量裝置安裝接線規則》DL/T 825-2002等有關工藝要求進行現場施工。
5.10注意核對現場電能計量裝置實物和工單有關信息,如局編號、變比等。發現不符,應記錄詳細情況,返回營業部更正處理。
5.11現場不符合安裝條件時,應終止工作,及時向班組長匯報,由班組長協調處理。
5.12現場發現原設備有故障(除計量故障、驗表流程外),應及時向組長匯報,並報辦計量裝置故障。
5.13現場發現客戶有違約用電現象,如:高價低接、用電性質變化等,應終止工作,保護現場,及時通知用檢人員。
5.14現場發現有竊電現象時,終止工作,應在場保護好現場,及時向班組領導匯報,並進行竊電報辦。
5.15現場發現原計量裝置失竊時,終止工作,並進行失竊報辦。
5.16現場換表記錄、拆回電表示數記錄應清晰、准確。
5.17換表示數應請客戶簽字確認。如施工前無法找到客戶,客戶無法簽字的,應將工單客戶聯(或粘貼「換表通知書」)粘貼在客戶場所醒目處,留下施工服務聯系電話,便於客戶聯絡。
5.19安裝結束後,應按要求對計量裝置加封印。
5.19驗表、計量故障處理流程退表應在工作結束後一個工作日內,將拆回電能計量器具和裝拆工單送計量中心表庫。其餘流程拆回計量器具在二級表庫要存放一個抄表周期。
5.20工作中,應始終遵守《國網公司文明服務規范》,做好優質服務。
6附錄
6.1相關文件
6.1.1 《電業安全工作規程》DL 409-1991
6.1.2 《電能計量裝置安裝接線規則》DL/T 825-2002
6.1.3 《低壓電氣裝置規程》江蘇省電力工業局1987
6.1.4 《供電服務規范》國家電網生[2003]477
❸ 電廠生產現場安全注意事項是什麼
1.倒閘操作票填寫、審核是否符合規定;
2.操作人員是否使用合格的工器具;
3.執行操作的全過程是否符合《國家電網公司電力安全工作規程》及「兩票」規定;
4.現場防誤閉鎖裝置是否完好,是否按規定使用解鎖鑰匙等。
三、工作票執行
1.工作票的填寫、簽發和使用是否符合《國家電網公司電力安全工作規程》要求;工作票是否按要求送達等。
2.工作許可人對工作負責人,工作負責人對工作班成員是否進行安全交底,工作班成員的簽字手續是否符合《國家電網公司電力安全工作規程》及「兩票」規定;
3.工作班成員開工前是否做到工作任務清楚、安全措施清楚、作業流程清楚、現場危險點清楚;
4.是否需指派專責監護人進行監護,專責監護人在工作前是否知曉危險點和安全注意事項等。
四、作業現場
1.現場作業是否持標准化作業卡或作業指導書;
2.編制的標准化作業卡或作業指導書是否切合工作實際;
3. 現場布置的安全措施及圍欄是否完善並符合現場實際;
4.基建施工現場的「三措一案」是否齊全,是否經過有關部門審核,作業現場是否認真落實執行。
五、到位監督人員情況
1.各級到崗到位監督檢查人員是否按照要求進行監督;
2.是否認真履行職責等。
六、違章查處情況
1.現場作業組織過程中是否有管理性違章;
2.作業人員在作業過程中是否有行為性違章;
3.現場設備、工器具是否有裝置性違章;
4.現場人員是否主動制止、糾正違章行為。
❹ 電力生產作業指導書是什麼
你說的是標准化作業指導書(卡)系統嗎?
參照:
是國家電網公司推行縣級供電企業現內場標准化作業容工作的配套輔助軟體。為使您更好地使用系統的各項功能,使用前請仔細閱讀本手冊。提供的聯機服務,獲取實時操作幫助。通過閱讀本手冊,您可以掌握:
1. 供電所現場標准化作業管理的基本理念、基本方法和管理目標;
2. 標准化作業指導書(卡)系統的全部功能及使用方法。
3. 進而達到熟練應用標准化作業指導書(卡)系統的各項功能,有效地開展現場標准化作業管理,提升現場作業的管理水平。
❺ 電力安全有哪些書籍
1、架空送電線路運行規程 2、農村低壓電氣安全工作規程 農村安全用電規程
農村低壓電力技術規程(合訂本) 3、電力線路防護規程 4、剩餘電流動作保護器農村安裝運行規程。
5、架空配電線路及設備運行規程。 6、國家電網公司電力安全工作規程(電力線路部分) 7、國家電網公司農電事故調查與統計規定
8、架空配電線路設計技術規程。 9、地電咸陽工委兩票填寫標准及實施細則(06版) 10、中低壓配電網標准化作業指導書
11、中低壓配電網實用技術指導書 12、中華人民共和國安全生產法 13、陝西省地方電力(集團)公司規章制度匯編